Heizung ...
Es funktioniert gerade so ... wenn es mal draußen ganz kalt wird ist es in der Uni un dem Wohnblock ganz rechts etwas kühl.

(1) Große Heiz-Pumpstation
(2) und (3) Große Wärmetauscher


Das große Heizwerk steht links, knapp einen Kilometer von (1) entfernt, unterirdische Leitung. Verlust ca. 8°

Von der Pumpstation gehen unterirdische Leitungen zu den beiden Verteilern. Verlust jeweils 17°

Warum ist der Verlust auf den kürzeren Leitungen zu den Wärmetauschern so hoch?

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2964718136
Last edited by MeyerX; Apr 19, 2023 @ 11:29pm
< >
Showing 1-15 of 32 comments
MrKrabs Apr 20, 2023 @ 1:26am 
Ich würde die beiden Wärmetauscher jeweils direkt mit dem Heizwerk verbinden.
MrKrabs Apr 20, 2023 @ 1:30am 
Einen Guide in Deutscher Sprache hab ich auf die Schnelle nicht gefunden.

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2167069569
MeyerX Apr 20, 2023 @ 10:49am 
Originally posted by MrKrabs:
Ich würde die beiden Wärmetauscher jeweils direkt mit dem Heizwerk verbinden.
Der zweite Wärmetauscher wäre zu weit vom Heizwerk entfernt für eine Direkte Verbindung. Und ich wollte das Material sparen.

Ich wundere mich halt nur warum die lange erste Leitung einen geringeren Verlust hat als die kürzeren Leitungen zu den Verteilern
MrKrabs Apr 20, 2023 @ 11:46am 
Ich bin nicht ganz sicher. Aber ich glaube dass die Pumpen eine Menge Wärme verlieren.
nummer 1 ist rot und ok
nummer 2 ist sicher mit 1 verbunden (10 % verlust)
nummer 3 sicher mit 2 verbunden wieder 10 % verlust
würdest du nun 2 mit 1 verbinden hättest du zumindest 65 grad statt 55 grad
die stadt selber ist laut screenshot so klein da muss normalerweise eine direktverbindung gehen
aber ohne untergrundscreen ist das alles schwer zu sagen

nachtrag wenn man das kraftwerk schon ein kilomter weg plant sollte man die mod (wo ein grosser speicherplatz ifür warmwasser ist dazwischenschalten) als pumpstation
das heisst an die mod wird 90 grad heisses wasser geliefert und wird mit relativ wenig stromverbrauch weitergeleitet und du hast nochmal 800 meter von der mod zu den warmwasserverteiler ohne wärmeverlust
Last edited by manfred.stabentheiner; Apr 20, 2023 @ 3:12pm
MeyerX Apr 20, 2023 @ 10:59pm 
Originally posted by MrKrabs:
Ich bin nicht ganz sicher. Aber ich glaube dass die Pumpen eine Menge Wärme verlieren.
Ach so, nicht die Leitungen sondern die Pumpen selbst!
Ich glaube darüber bin ich schonmal gestolpert.
MeyerX Apr 20, 2023 @ 11:43pm 
Ich lege noch eine Direkt-Leitung. Hundertundzwei Tonnen Stahl, seufz
MrKrabs Apr 20, 2023 @ 11:51pm 
Ich bin jetzt nicht der Überflieger was Berechnung der Heizleistung angeht.
Ich kann aber sagen dass es viele Dinge zu berücksichtigen gibt.
Entfernung, Heizleistung des Heizwerkes, Größe des Wassertanks, Außentemperatur, um nur Einige zu nennen. Es gibt auch sehr interessante Mod Gebäude wie du sicher weißt.
Manche von denen können evtl etwas "cheaty" empfunden werden.
Ich benutze z.B. ganz gerne dieses Geoheizwerk hier und da.
Heizt mit Erdwärme. Find ich ganz gut. Mag aber nicht Jeder.
Manchmal kann es hilfreich sein einen Außenbezirk von anderswo zu heizen um die große Anlage zu unterstützen. Man sollte bei den Anlagen natürlich darauf achten wie viele Abnehmer angeschlossen sind. Ich habe mich in meiner Startstadt für selbstheizende Häuser entschieden. Später haben sie dann ein kleines Heizwerk bekommen.
Das knuspert schon seit Jahrzenten vor sich hin.
Dort leben ca. 3700 Leute.

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2965106596

Hier in einer etwas größeren Stadt mit über 9000 Einwohnern kommt bei mir ein Ölkraftwerk zum Einsatz. Ich hab jetzt nicht im Kopf wie es im Vergleich zum Vanilla Heizwerk abschneidet.

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2965106602

Ich habe dort 3 große und einen kleinen Wärmetauscher angeschlossen.
Ist von der reinen Wassermenge eigentlich zu viel. Aber ich vermute durch die Überschneidung ist es okay. Es sind auf jeden Fall alle Wärmetauscher heiß.
Der den ich zeigen möchte ist der Einzige der mit einer Pumpe angeschlossen ist.
Er befindet sich hinter dem Stadion beim Mauszeiger.

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2965106612

Hier sind die 3 großen Leitungen. 2 gehen direkt zum Wärmetauscher, Einer über die Pumpe.

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2965106622

Hier ist die Pumpe.

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2965106633

Hier der Blick aus der anderen Richtung.

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2965106637

Dort beim Mauszeiger ist das Heizwerk.

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2965106644

Ich hab das Rohr über die Pumpe mal gemessen. Sind etwas über 1300 Meter.


Wie gesagt. Ich kann ndir nicht erklären wie genau du vorzugehen hast.
Ich kann dir nur zeigen wie ich bisher vorgegangen bin.
Ich hoffe meine Bilder und Ausführungen sind ein wenig hilfreich.

Falls Jemandem etwas auf den Bildern erkennt was Er für verbesserungswürdig hält würde ich mich über einen Hinweis freuen.

Bis dann.
Last edited by MrKrabs; Apr 21, 2023 @ 12:28am
MrKrabs Apr 21, 2023 @ 12:34am 
Originally posted by manfred.stabentheiner:

nachtrag wenn man das kraftwerk schon ein kilomter weg plant sollte man die mod (wo ein grosser speicherplatz ifür warmwasser ist dazwischenschalten) als pumpstation
das heisst an die mod wird 90 grad heisses wasser geliefert und wird mit relativ wenig stromverbrauch weitergeleitet und du hast nochmal 800 meter von der mod zu den warmwasserverteiler ohne wärmeverlust

Von welcher Mod sprichst du hier?
Einen Zwischenspeicher für Warmwasser kenne ich noch nicht.
Hab ich da Was übersehen?
AgentOrange Apr 21, 2023 @ 1:35am 
Grüße

es gab mal ein Video auf yt da hat irgendwer getestet. Der Wärmeverlust kommt allein durch die Länge der Leitung. Je länger die Leitung, desto höher der Verlust. Die Pumpe hat nur indirekt damit zu tun, weil lange Leitungen Pumpen benötigen.
Baust Du auf kurzer Leitung zum Spaß Pumpen ein, verlierst Du keine Wärme (trotz Pumpen)

@krabs
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2162818489&searchtext=heat
so oder so ähnlich, da tummeln sich einige Mods herum.

VG Karsten
MrKrabs Apr 21, 2023 @ 2:49am 
Vielen Dank für den Link. Den hatte ich seinerzeit gesehen aber wieder vergessen.
Das ist einer der Mods die ich zu sehr "cheaty" finde und deshalb nicht benutze. Aber da kann man trefflich drüber streiten.

Bballjo hat mal in einem Video gezeigt dass Es auf jeden Fall besser ist unterirdisch zu bauen.
In dem Zusammenhang fällt mir grad ein:
Es gibt noch einen unterirdischen Wärmetauscher der nur ganz wenig Platz braucht.
Hutzi Apr 27, 2023 @ 8:43am 
die Temperatur fällt einfach zum Gebäude so krass weil die Thermodynamik bei Workers was zählt.......... bei fernwärme hast ja so ein Wärmetauscher im keller. die heizwärme aus dem WärmetauscherGebäude (fernwärmeverteiler) kommt im keller am fernwärmetauscher an und tauscht an das heizkörperwasser im kreis des Hauses.......... du kannst die Temperatur im fernwärme-kreis erhöhen zb. eine Wärmepumpe oder ein power to heat (elektroheizung) daneben bauen, oder du erhöst den Volumenstrom, und pumpst doppelt so viel hin.

also nochmal heizleitung mit pumpe und wärmetauscher

geht beides

muss ich auch öfter so bauen, gerade wenn man diesen langen block für 2000 bewohner setzt, kannst von vornherein richtig was ranbringen.

lad dir trotzdem einige mods runter, das du auch schön fernwärme aus kraftwerken auskoppeln kannst, usw.

ps. ich wäre als Bürger zufrieden wenn du mit 58 grad Vorlauf kommst, ich habe zuhause variable Vorlauftemperatur, gehe bis weit unter 40 grad runter...(Eigenbau).... da kommt wirklich nicht mehr viel aus dem Heizkörper......... das können normale Heizungen gar nicht :steamhappy: außer du hast so eine Fußbodenheizung

anspruchsvolle Kommunisten, aber wenigstens nicht so kriminell wie meine
CasimirColt Jun 11, 2024 @ 11:52am 
Ich hole das Thema nochmal hoch da ich gerade das selbe Problem habe in diesem Winter. Letzter Winter war alles ok, jetzt 7-8 Häuser mehr geht die heizung in die Knie und es werden 10 Grad in den Blöcken.
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3265910471
Vorne die Wärmepumpe die an einen großen Wärmetauscher geht 59 Grad und die andere Leitung noch zu ner Pumpe und zweiter großer Wärmetauscher.
Hatte gehofft die anderen Leitungen vom Kraftwerk eigentlich für die nächste Stadt nutzen zu können.
Bin aus eueren posts nicht ganz schlau geworden. Heist das jetzt mehr Pumpen dazwischen setzen oder besser gleich für jeden Wärmetauscher ne eigene Leitung legen vom Kraftwerk weg.
4X-Fan Jun 11, 2024 @ 10:10pm 
Bei mir öffnet sich das Bild nicht, daher nur zwei allgemeine Bemerkungen aus der Ferne:

Auf keinen Fall mehr Pumpen als zwingend notwendig setzen (d.h. nur wenn man Spiel sie wegen der Entfernung fordert), da jede Pumpe zusätzlichen Wärmeverlust bedeuten.

Bei den Wärmetauschern braucht es, zumindest wenn sie voll ausgeastet sind, für jeden großen auch eine eigene große Leitung vom Heizwerk.
MrKrabs Jun 12, 2024 @ 12:42am 
Ich mach das Bild aus #13 mal hier auf.

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3265910471

Ich vermeide die Pumpen auch wo ich kann.
Ich finde den Wärmeverlust bei den Pumpen für meinen Geschmack ganz generell etwas zu hoch.

(Ist das Bild sichtbar?)
Last edited by MrKrabs; Jun 12, 2024 @ 12:43am
< >