Проблемы с электричеством
1) ОСНОВНОЙ ВОПРОС: Почему у зданий скачет напряжение от 0 до 220 В , если мощности для всех зданий и ЛЭП хватает? (Я закупаю энергию у Советов) Из за этого периодически перестают работать здания, а у жилых зданий как будто вечеринка если смотреть на счетчик напряжения.
2) Заметил у что транс. будок есть "Фантомная нагрузка (Мощность)" и из этого следует пункт №3.
3) Заметил что транс. будки могут потреблять больше 2 МВт (Это их максимум судя по счетчику). Однако если поставить еще одну будку рядом то она "не заберет часть нагрузки" и первая так же будет требовать много, а вторая работать в холостую. Я нашел только одно решение в этой ситуации: Перестройка всей эл. системы (В №1 пункте это не помогло).
Originally posted by vantuz58:
Насколько знаю, сейчас присутствует ошибка, из-за которой будки пытаются запитать тройники (и, возможно, подстанциями), от которых они сами запитаны, создавая положительную обратную связь. Пара таких будок на загруженной линии, и дискотека обеспечена. Единственное, что с этим сейчас можно сделать - не строить будки рядом с тройниками.

И еще: одновременное нажатие кнопок E L C произведёт сброс электросети. Может помочь.

< >
Showing 1-15 of 21 comments
sdveeg Apr 29, 2019 @ 9:40pm 
Значит мало покупаешь, с одной таможни можно обеспечить максимум 5 трансф. с полной загрузкой. Ночью напряжение вырастает на 30-40% С распределением надо разбираться, возможно не всегда работает и надо перестраивать будки.
Last edited by sdveeg; Apr 29, 2019 @ 9:40pm
JavelinD Apr 30, 2019 @ 12:24am 
Мощности мне как раз таки хватает, у меня потребление всей республики между 6-8 МВт скачет, а ночь вообще выключена. Подключил 2 таможни все равно напряжение скачет, только электростанцию не строил, ибо денег нет)
sdveeg Apr 30, 2019 @ 12:39pm 
Надо искать. Идешь по цепочке и смотришь в каком моменте это начинается. Возможно когда предприятия начинают работать на максимум. Или поезда на электротяги стартуют, загрузка на терминале, где то бутылочное горлышко. Скринов бы
up/ сейчас решил проблему с распределением на трансф. все сработало, тоже скакало и 2 на небольшой город не вывозили. до перезагрузки я правда не смотрел.
Last edited by sdveeg; Apr 30, 2019 @ 2:11pm
JavelinD Apr 30, 2019 @ 11:32pm 
Это начинается прям с самой таможни. Я уже все перепробовал: разделял сеть по таможни на каждую; пересоединял будки и т.п. Похоже это баг сейва и мне сильно повезло)
JavelinD Apr 30, 2019 @ 11:44pm 
Я бы сейв скинул, но не знаю как)
The author of this thread has indicated that this post answers the original topic.
vantuz58 May 1, 2019 @ 1:00am 
Насколько знаю, сейчас присутствует ошибка, из-за которой будки пытаются запитать тройники (и, возможно, подстанциями), от которых они сами запитаны, создавая положительную обратную связь. Пара таких будок на загруженной линии, и дискотека обеспечена. Единственное, что с этим сейчас можно сделать - не строить будки рядом с тройниками.

И еще: одновременное нажатие кнопок E L C произведёт сброс электросети. Может помочь.

JavelinD May 1, 2019 @ 1:07am 
Originally posted by vantuz58:
Насколько знаю, сейчас присутствует ошибка, из-за которой будки пытаются запитать тройники (и, возможно, подстанциями), от которых они сами запитаны, создавая положительную обратную связь. Пара таких будок на загруженной линии, и дискотека обеспечена. Единственное, что с этим сейчас можно сделать - не строить будки рядом с тройниками.

И еще: одновременное нажатие кнопок E L C произведёт сброс электросети. Может помочь.
Попробую, если поможет напишу.
JavelinD May 1, 2019 @ 1:14am 
Originally posted by vantuz58:
Насколько знаю, сейчас присутствует ошибка, из-за которой будки пытаются запитать тройники (и, возможно, подстанциями), от которых они сами запитаны, создавая положительную обратную связь. Пара таких будок на загруженной линии, и дискотека обеспечена. Единственное, что с этим сейчас можно сделать - не строить будки рядом с тройниками.

И еще: одновременное нажатие кнопок E L C произведёт сброс электросети. Может помочь.
Товарищ, я тебе руку бы пожал), оказывается после сброса эл. у меня потребление стало больше 10 МВт и все устаканилось наконец. Спасибо большое)
Constantine Key May 2, 2019 @ 10:06am 
У меня решился вопрос заменой проводов к трансформатору на улучшенные
LineStown May 3, 2019 @ 3:05am 
Безбожно глючать тройники, убрав их и подключив все напррямую к подстанции - все стало работать нормально, без скачков
Vitaro May 12, 2019 @ 10:27am 
Отпишитесь, после последнего не тестового патча у вас сохранилась данная проблема?
Ortoped May 15, 2019 @ 1:19am 
У меня скачки не проходят. подключен от своей ТЕС без тройников, скачки есть((.
maDikDM(UA) May 15, 2019 @ 4:00am 
людей в ТЕС не хватает постоянная смена должна быть около человека на 1МВт мощности
Ortoped May 15, 2019 @ 1:27pm 
Originally posted by madikdm(UA):
людей в ТЕС не хватает постоянная смена должна быть около человека на 1МВт мощности
Работает постоянно не менее 14 чел
maDikDM(UA) May 15, 2019 @ 1:41pm 
Тогда нужно смотреть по потребителям: может где то линию на более мощную менять или дополнительную проводить
Линия большого напряжения больше 13 МВт не проводит; среднего 0,65;1,2 и 2,2 соответственно
Если потребители хотят больше будет напряжение просаживатся.
< >